Полная версия этой страницы: 
Бак-дозатор: 1 или 2
  
 
 
  Уважаемые, кому не жалко времени, объясните: каким образом возможно реализовать одновременное выполнение п. 5.9.21 и 5.9.25 СП5, если в качестве устройства дозирования предполагается применить бак-дозатор? Один пункт говорит, что требуется 2 устройства дозирования, второй - допускается "по одному...". Один говорит, что требуется для резерва свое устройство дизирования, второй - что допускается хранить в одном сосуде... И есть ли подвох в словах п. 5.9.25  "...либо по одному..."? почему не "...либо один бак-дозатор..."
 
 
 
 
  Цитата(Аларик @ 8.6.2013, 18:42) 

Уважаемые, кому не жалко времени, объясните: каким образом возможно реализовать одновременное выполнение п. 5.9.21 и 5.9.25 СП5, если в качестве устройства дозирования предполагается применить бак-дозатор? Один пункт говорит, что требуется 2 устройства дозирования, второй - допускается "по одному...". Один говорит, что требуется для резерва свое устройство дизирования, второй - что допускается хранить в одном сосуде... И есть ли подвох в словах п. 5.9.25  "...либо по одному..."? почему не "...либо один бак-дозатор..."
В первой редакции изменений к СП5 (есть на сайте ВНИИПО) требования об отдельном дозирующем устройстве для резерва уже нет. При применении одного мембранного бака-"дозатора" довольно сложно определить израсходование половины объёма пенообразователя, т.к конструкция исключает возможность контроля текущего объёма в ходе рабоы установи путём измерения уровня.
 
 
 
 
 
  Да, я уже знаком с проектом новой редакции сп5, однако остается лишь догадываться, что имели ввиду разработчики этого раздела. По сути, как ни крути, а все сводится к необходимости установки двух баков-дозаторов и ряда электрозатворов для реализации пуска резерва.
 
 
 
 
  а как у кого экспертиза относится сегодня к хранению ПО в одном баке-дозаторе (у нас в регионе видел согласованные проекты и монтаж с одним баком ...)
 
 
 
 
  Есть письмо ВНИИПО от Копылова с пояснениями п. 5.9.25 в изм. 1, где он однозначно говорит о том что допускается использование одного бака-дозатора
Вот это письмо - 
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  ув. Grunger, да Вы просто волшебник! Спасибо!
 
 
 
  Sindarkon
  19.6.2013, 10:29
  
 
  Grunger
Полезное письмо, спасибо.
 
 
 
 
  всегда пожалуста  
 
  
 
 
  Уважаемые, может кто подскажет, не могу найти какая должна быть концентрация пенообразователя AFFF для создания смачивателя. Возможна ли такая схема: применение 6% пенообразователя при 1%-м смесителе?
 
 
 
 
  В рекомендациях ВНИИПО по применению пенообразователей для тушения пожаров (2007) в приложении "А" приведены концентрации использования отечественных пенообразователей в качестве смачивателя. При этом для некоторых синтетических пенообразователей целевого назначения концентрация  для использования в качестве смачивателя не приведена.
 
 
 
 
  Таки я о чем и говорю! Информации в нормативных документах ноль, в технической- тоже по всей видимости. А делать надо...  2% раствор пенообразователя общего назначения получают из списанного концентрата, я так понимаю, при помощи 2% смесителя... Вот и пришла мысль, возможно ли в качестве смачивателя вытягивать 6% (3%) пенообразователь AFFF через 1% смеситель... или тоже брать 2%-ый смеситель...(что-то не хочется увеличивать при этом  объем бака с концентратом). Прошу помощи...вопрос "горит"...
 
 
 
 
  Речь прежде всего о том, может ли вообще пенообразователь AFFF конкретной марки использоваться в качестве смачивателя. Не исключено, что не может. Если в рекомендациях эта марка не упоминается, нужно уточнять или во ВНИИПО, или у производителя.
 
 
 
 
  ув. BTS, не в бровь, а в глаз! с возможностью применения AFFF в качестве смачивателя... стал еще больше нервничать... на сайтах производителей в основном допускают такое его применение, да и ВНИИПО не может ошибиться, согласовывая "смачиватель на основе пенообразователя AFFF"... однако сертификаты соответствия упрямо умалчивают про это... поиски продолжаю...
 
 
   